Agronom.Club
Проблемы с отоплением в зимнем блоке при низкой внешней температуре - Printable Version

+- Agronom.Club (https://agronom.club)
+-- Forum: Овощеводство, сад и теплицы (https://agronom.club/forumdisplay.php?fid=19)
+--- Forum: Тепличные технологии (https://agronom.club/forumdisplay.php?fid=21)
+--- Thread: Проблемы с отоплением в зимнем блоке при низкой внешней температуре (/showthread.php?tid=119660)



Проблемы с отоплением в зимнем блоке при низкой внешней температуре - Игорь - 03-18-2021

Добрый день, коллеги. Собираю опыт по теплицам из поликарбоната в регионе Полтавская область. У меня три модуля общей площадью около 45 соток, используем систему капельного полива и климат-контроль. Сейчас стоит холодная погода, на улице морозы держатся круглые сутки, внутри же днем температура проваливается ниже +12 градусов, а ночью падает до +6. Отопление через электрические конвекторы, но они не справляются с объемом воздуха при открытых шторах для вентиляции. Подскажите, кто сталкивался с подобным: как лучше настроить работу вентиляторов и штор, чтобы сохранить баланс между отоплением и проветриванием, не перегревая корни растений? Также интересует, стоит ли включать резервный газовый котел в ночное время или лучше держать минимальную тягу. Заранее благодарю за советы.


Re: Проблемы с отоплением в зимнем блоке при низкой внешней температуре - Александр Фаерман - 03-19-2021

Для баланса снизьте скорость приточных вентиляторов до минимума и держите верхнюю шторку закрытой, если температура корней ниже 18 градусов.


Re: Проблемы с отоплением в зимнем блоке при низкой внешней температуре - Колхозник - 03-20-2021

Игорь Написал:Добрый день, коллеги..... на улице морозы держатся круглые сутки, внутри же днем температура проваливается ниже +12 градусов...
Привет соседям, Игорь! Поделюсь опытом: в такие ночи лучше включать резервный котел, если конвекторы не тянут. Шторы открывай только на короткое время, чтобы вентиляция не вытягивала тепло сразу после закрытия. Удачи с урожаем!


Re: Проблемы с отоплением в зимнем блоке при низкой внешней температуре - Oleh_Mel - 03-21-2021

Подскажите, Олег, на какой системе климат-контроля стоит теплица, возможно там настройки некорректны? Спасибо.


Re: Проблемы с отоплением в зимнем блоке при низкой внешней температуре - Соседушка - 03-23-2021

Ой, не тяни! Конвекторы грели воздух, а корни мерзли... Срочно перекрой логику штор: держи верх закрытым для тепла и открывай низ минут на 10 только с включенным вентилятором для смены воздуха!!! Не дай корням вымокнуть от влажности!!!


Re: Проблемы с отоплением в зимнем блоке при низкой внешней температуре - Иван Ковалёв - 03-24-2021

Игорь Написал:Сейчас стоит холодная погода, на улице морозы держатся круглые сутки, внутри же днем температура проваливается ниже +12 градусов...

Подскажите, а какой у вас климат-контроль: он корректно реагирует на разницу температур между почвой и воздухом? На вашем месте я бы настроил циклы проветривания короче, чтобы не сбивать корни, особенно ночью. Спасибо за опыт!


Re: Проблемы с отоплением в зимнем блоке при низкой внешней температуре - Андрей - 03-26-2021

А какой климат-контроль стоит? Как он учитывает разницу температур почвы и воздуха?


Re: Проблемы с отоплением в зимнем блоке при низкой внешней температуре - Павел - 03-27-2021

Поделюсь опытом: если корни греются слабо, лучше держать верхнюю шторку закрытой дольше, а нижнюю открывать только кратковременно с включенным вентилятором. Не перегревай воздух в ущерб корням!!


Re: Проблемы с отоплением в зимнем блоке при низкой внешней температуре - mikhail_s - 03-29-2021

Oleh_Mel Написал:Подскажите, Олег, на какой системе климат-контроля стоит теплица, возможно там настройки некорректны? Спасибо.
А вот и подсказка!! Если бы ты сразу спросил про систему, я бы не стал угадывать. Давай честно: многие думают, что «климат-контроль» — это мифические демиурги, но в мороз они часто путают температуру ввоздуха в воздухе с теплом в корнях. Как только выключишь конвекторы и откроешь шторку ради вентиляции, тепло улетает быстрее, чем ты успеешь сказать «ну как обычно». Если корни мерзнут, а воздух теплый — это ошибка настроек. А если нет — придется либо греть землю отдельно, либо перестраивать логику работы вентиляторов так, чтобы они работали только в момент микропроветривания, иначе всё зря.


Re: Проблемы с отоплением в зимнем блоке при низкой внешней температуре - Игорь - 03-30-2021

Всем спасибо за советы. Проверил логику штор и работу вентиляторов на минимуме ночью, верхнюю держу закрытой. Оказалось, проблема в перекосе настроек климат-контроля: он грел воздух, а не почву. Теперь открыл нижний клапан всего на пять минут с включенным приточным вентилятором. Корни согреваются лучше, чем раньше. Урожай пока держится нормально.